应急照明集中EPS电源接线说明

发布人:system   发表时间:2023-04-06

应急照明集中eps电源和应急照明配电装置位于同一平面层时,应急照明电源采用辐射式供电方式; 当两者不在同一平面层,配电分支干线沿同一电缆管井敷设时,应急照明集中电源可采用辐射式或干式供电方式。 商业楼宇的商业部分和居住部分应当分开设置应急照明配电箱或者应急照明集中电源。

一.应急照明集中电源接线尺寸和接线说明:

1、照明类型及照度标准,主要现场照明功率密度值照明类型:照明分为正常照明、应急照明。 照度标准按现行标准《建筑照明设计标准》执行。 主要场照明功率密度值按现行标准《建筑照明设计标准》 GB50034-2013执行; 

2、照明旁路电路为WDZ-BYJ-3x2.5SC20,普通插座、空调电路为WDZ-BYJ-3x4-JDG20,应急灯和疏散指示灯电路在WDZN-BYE线上穿钢管敷设。 应急照明灯和疏散指示标志应设置玻璃或其他非燃烧材料制成的保护套,应急照明持续供电时间应超过60min。 电力电缆绝缘等级不得低于0.6/1KV,导线绝缘等级不得低于0.45/0.75KV;

3、应急照明集中电源在灯具外壳上安装有保护相线等截面的接地线PE;

4、应急照明集中电源在疏散通道、楼梯间、大厅和主要出入口等处设置应急照明和疏散指示标志。 消防应急照明在老年护理设施、病区生手术部的疏散间为10.0lx以上。 楼梯间、前室或合并前室疏散通道不低于5.0lx; 对于人员密集场所、老年护理设施、病区或手术部内的楼梯间、前室或合并前室、疏散通道,不低于10.0lx。 两种工作场所手术室、抢救室的安全照明照度应当为正常照明照度值,其他两种工作场所的备用照明照度不得低于一般照明照度值的50%。 避难区域、人员密集的避难区域、地下避难区域、需要救援人员协助的避难场所和其他避难区域,避难照明的地面低水平照度不得低于5.0lx。